触摸屏设置485通讯作为主,连接的有,一块电路板是modbus 485通讯,一个信号变送器是modbus 232通讯。因为触摸屏是7062KX 只有一个com口,能否用485转232转换器,然后设置两个地址,将他们作为485总线上两个从站?另外,触摸屏会主动向电路板发送指令,主控板返回数据,但是只能向信号变送器写数据,因为信号变送器不返回数据。还有一个重要问题,触摸屏只有当输入数据点击确定后,数据才会更新进信号变送器,与其通讯状态才会更新一次,然后就保持状态直到再次点击确定才会再次通讯更新一次。与信号变送器通讯用的是modbus rtu
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/1/1 17:24:40
谁告诉你需要点击才更新??
触摸屏随时都在读取通讯对象数据实时进行更新的
引用 hypermill9 2018/1/1 17:24:40 发表于2楼的内容
-
-
-
a1123 发表于 2018/1/2 10:33:08
可以将232转换为485进行通讯,前提是你的232通讯能够设置地址,触摸屏与信号变送器进行通讯看你怎么配置了,不知道你的触摸屏是否支持单次通讯或条件触发通讯。
引用 a1123 2018/1/2 10:33:08 发表于3楼的内容
-
引用 swy 2018/1/2 16:02:36 发表于4楼的内容