您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ACS800故障现象7111

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

ACS800故障现象7111

swy  发表于 2017/12/30 18:51:48      1115 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ACS800-04M-0210-3+D150变频器带小负载0.75KW启动后,直流母线逐渐降低,50HZ时,母线电压480V.带132KW负载启动,直流母线也降低,到30HZ,报故障7111,求教高手指点。

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/1/1 17:23:50

    参数设置没有问题啊,一直运行中,闲置1年后,启动出现的故障现象。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/1/1 17:23:50 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/1/2 10:32:10

    闲置一年?检查一下,有没有丢参数。没丢就是坏了,你也可以恢复一下出厂设置,看看有没有效果,没有的话只能找ABB的技术了

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2018/1/2 10:32:10 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1956  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/1/2 16:00:56

    检查一下电容是否容量不足 

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/1/2 16:00:56 发表于4楼的内容