您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 热电偶温度计 故障

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

热电偶温度计 故障

wangchen  发表于 2018/1/31 10:09:33      1103 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

热电偶温度计,现场万用表量是13.4,换算330左右,dcs显示360,用信号发生器送信号,dcs显示比现场高30度,后直接拆线重接,又恢复正常,原来温度趋势一直偏高而且波动,这个是线路短路或是别的问题吗?卡件什么都没动过

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/2/1 17:33:36

    是不是接触不良

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/2/1 17:33:36 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2018/2/1 20:23:43

    接触不好,还是线路影响?

     


    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2018/2/1 20:23:43 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/2 20:45:16

    具体什么问题我也想搞清楚呢,现在看应该是线路,但是线路问题不可能高30度吧

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/2 20:45:16 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /