控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7-200怎么控制松下A4伺服电机
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/2/8 21:31:52 1622 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我买的西门子S7-200 xp 晶体管输出的,松下A4驱动器在不使用外电阻的情况下引脚接线时跟PLC接线的情况不是很清楚。正常情况下驱动器1、2脚接正,4、6脚接脉冲和方向。这是在PLC输出为低电平有效的情况下是这样子接线。然而大多数西门子PLC都是输出高电平有效。请问这个怎么处理。
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2018/2/10 11:21:16
发个图片过来看看。
引用 yujie0612 2018/2/10 11:21:16 发表于2楼的内容
wangchen 发表于 2018/2/10 11:22:02
这是那个图片
引用 wangchen 2018/2/10 11:22:02 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/2/12 10:49:55
4、6脚接电源负极;1、2脚接输出高电平的脉冲和方向;就可以了
4、6脚接电源负极;
1、2脚接输出高电平的脉冲和方向;
就可以了
引用 a1123 2018/2/12 10:49:55 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分