您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子S7-200怎么控制松下A4伺服电机

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9908  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-10

空间 发短消息加为好友

西门子S7-200怎么控制松下A4伺服电机

wangchen  发表于 2018/2/8 21:31:52      1422 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我买的西门子S7-200  xp  晶体管输出的,松下A4驱动器在不使用外电阻的情况下引脚接线时跟PLC接线的情况不是很清楚。正常情况下驱动器1、2脚接正,4、6脚接脉冲和方向。这是在PLC输出为低电平有效的情况下是这样子接线。然而大多数西门子PLC都是输出高电平有效。请问这个怎么处理。


1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/2/10 11:21:16

    发个图片过来看看。

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/2/10 11:21:16 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/2/10 11:22:02

    这是那个图片

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/2/10 11:22:02 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/2/12 10:49:55

    4、6脚接电源负极;

    1、2脚接输出高电平脉冲和方向;

    就可以了

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/2/12 10:49:55 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /