zhanghe  发表于 2018/2/26 11:31:14      1421 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

弟刚接触台达产品没多久,想用台达产品做一个三轴机器人,现有台达型号为DVP32ES200TC的PLC一台,ASDA-B2伺服驱动器3台,伺服电机3台,想用发脉冲的方式控制电机,所以此PLC要同时控制三个轴,就要发6路脉冲,但看到手册上说此PLC只能发4路脉冲,请问用此型号PLC可以用发脉冲的方式控制三个轴吗(电机的转速要求较低,可以转的较慢)?拜托大侠赐教!!!                        

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/3/1 10:56:45

    你可以不用ab相脉冲方式,改用用脉冲加方向来控制  这样3路脉冲就行了,

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/3/1 10:56:45 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/3/1 17:53:33

    脉冲加方向,三路就实现了,还空下来一个呢

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/3/1 17:53:33 发表于3楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2018/3/4 10:01:08

    ES2系列2路100KHZ,另外二路只有10KHZ脉冲输出的;
    先确认这个频率是否够用;
    另外你的伺服只能设成脉冲+方向模块,如果是正脉冲+负脉冲模式是不够用的;
    另外就是输出的几路是否有运算关系;                        