控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三相多费率电能表出现报警ERR F006
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
空间 发短消息加为好友
zhanghe 发表于 2018/3/4 11:16:12 1309 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
公司的电能表抄表时发现有ERR F006报警显示,且有一相电流i闪动,带有互感器,百度说是电能潮向改变,请问这是什么意思啊?是什么原因造成的呢?请高手指点
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2018/3/8 15:52:07
CT换过线?相序反了?
引用 aaing 2018/3/8 15:52:07 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2018/3/9 17:46:34
对照接线图,结合互感器的接线,应当可以查出来。
引用 wuwei01 2018/3/9 17:46:34 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2018/3/11 12:03:47
是否高压计量柜内的高压计量仪表,如果是,联系供电所反馈故障信息。如果是自行安装的内部低压计量仪表,请翻阅购买该仪表的时候所附带的客户使用说明书,关于故障信息的说明与排除章节。
引用 jijun 2018/3/11 12:03:47 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分