三相多费率电能表出现报警ERR F006

zhanghe  发表于 2018/3/4 11:16:12      1314 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司的电能表抄表时发现有ERR F006报警显示,且有一相电流i闪动,带有互感器,百度说是电能潮向改变,请问这是什么意思啊?是什么原因造成的呢?请高手指点

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2018/3/8 15:52:07

    CT换过线?
    相序反了?                        

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2018/3/8 15:52:07 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2018/3/9 17:46:34

    对照接线图,结合互感器的接线,应当可以查出来。                        

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2018/3/9 17:46:34 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2018/3/11 12:03:47

    是否高压计量柜内的高压计量仪表,如果是,联系供电所反馈故障信息。如果是自行安装的内部低压计量仪表,请翻阅购买该仪表的时候所附带的客户使用说明书,关于故障信息的说明与排除章节。                        