现场一台孔板工艺流向更改,将孔板拆下反装,原来差压变送器导压管也要更改正负压室,请问EJA变送器如果想不拆膜盒更改正负压,直接通过变送器设置更改流向能实现吗?具体·设置哪位能用475菜单提示一下
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2018/3/11 13:40:17
为什么要拆膜盒,你把正负压测的引压管反一下不就好了。
引用 a1123 2018/3/11 13:40:17 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
atmupkeep 发表于 2018/3/12 19:37:38
为什么不换引压管?
引用 atmupkeep 2018/3/12 19:37:38 发表于3楼的内容
yujie0612 发表于 2018/3/12 20:33:25
仪表和孔板分体的吗,还是一体的,一体的话,也不用换管呀。分体的,从变送器这端接头拆卸,也不用动火的吧。
引用 yujie0612 2018/3/12 20:33:25 发表于4楼的内容