您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于差压变送器更改正负压室问题

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

关于差压变送器更改正负压室问题

yujie0612  发表于 2018/3/8 17:50:40      1177 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场一台孔板工艺流向更改,将孔板拆下反装,原来差压变送器导压管也要更改正负压室,请问EJA变送器如果想不拆膜盒更改正负压,直接通过变送器设置更改流向能实现吗?具体·设置哪位能用475菜单提示一下

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/11 13:40:17

    为什么要拆膜盒,你把正负压测的引压管反一下不就好了。

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/11 13:40:17 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2018/3/12 19:37:38

    为什么不换引压管?

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2018/3/12 19:37:38 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/3/12 20:33:25

    仪表和孔板分体的吗,还是一体的,一体的话,也不用换管呀。分体的,从变送器这端接头拆卸,也不用动火的吧。

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/3/12 20:33:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /