朋友们,我有一个热电阻,信号进数显仪,需要一个什么样的数显仪才可以把电阻信号变送成4-20ma输出呢..
先是电阻信号进数显仪,可以显示温度,然后因为控制室有模拟量的点可以接线,所以打算用数显仪变送一个4-20ma的信号到控制室,
因为电阻信号在大范围温度区间是非线性的吧,所以二次表的指示也是非线性的,那么变送的4-20ma也就不是线性的,所以....现在感觉好乱呢...
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/3/26 8:55:33
采用昌辉数显表试试
引用 hypermill9 2018/3/26 8:55:33 发表于2楼的内容
-
-
引用 a1123 2018/3/27 16:17:24 发表于3楼的内容
-
引用 lanan 2018/3/27 20:05:27 发表于4楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2018/3/29 8:07:00
数显仪一般都是电阻、热偶输入,表头面板显示温度,数显仪自带温变输出4~20MA信号
引用 zhangmengmeng 2018/3/29 8:07:00 发表于5楼的内容
-