1、PLC选的是S7-1511 PN,本身不支持RS485,若是和非西门子的PLC进行通讯的时候就意味着需要增加爱模块,那么增加一个模块最大可以带多少个变频器呢?
2、比如说一个485的模块能带10个(假设)变频器(从站),若挂两个这样的模块是否是可以意味着可以带20个变频器?
3、若第二条成立,那么通讯的时候做RS485的轮询是不是就要做两个不同的轮询?还是只能单独一个轮询?
4、做RS485通讯若30个变频器的话,控制会不会存在延时,或者说延时会达到什么程度?
-
-
bonbo 发表于 2018/3/28 19:11:32
要想加快轮询,485模块越多,每个模块所带从站越少越快。
轮询周期时间与波特率有关。如果最快的115200是28毫秒/从站(理论上)。如果通讯失败,等待延长3倍时间/从站。自己算下就知道了。
引用 bonbo 2018/3/28 19:11:32 发表于2楼的内容
-
-
martion 发表于 2018/3/29 11:13:01
实时性要求高的场合还是要谨慎,用D/A或是PN,DP等实时总线。我感觉还是D/A最快。modbus rtu 等基于485的通信一般成本比较低,实时要求不高可以用。
引用 martion 2018/3/29 11:13:01 发表于3楼的内容