您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于S7-1500通过RS485带40台变频器问题。

fung  发表于 2018/3/28 13:54:30      3371 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、PLC选的是S7-1511 PN,本身不支持RS485,若是和非西门子的PLC进行通讯的时候就意味着需要增加爱模块,那么增加一个模块最大可以带多少个变频器呢?

2、比如说一个485的模块能带10个(假设)变频器(从站),若挂两个这样的模块是否是可以意味着可以带20个变频器?

3、若第二条成立,那么通讯的时候做RS485的轮询是不是就要做两个不同的轮询?还是只能单独一个轮询?

4、做RS485通讯若30个变频器的话,控制会不会存在延时,或者说延时会达到什么程度?


1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/3/28 19:11:32

    要想加快轮询,485模块越多,每个模块所带从站越少越快。

    轮询周期时间与波特率有关。如果最快的115200是28毫秒/从站(理论上)。如果通讯失败,等待延长3倍时间/从站。自己算下就知道了。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/3/28 19:11:32 发表于2楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2018/3/29 11:13:01

    实时性要求高的场合还是要谨慎,用D/A或是PN,DP等实时总线。我感觉还是D/A最快。modbus rtu 等基于485的通信一般成本比较低,实时要求不高可以用。


    3楼 回复本楼

    引用 martion 2018/3/29 11:13:01 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /