您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子故障码

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

西门子故障码

zhanghe  发表于 2018/4/16 17:24:48      1853 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器正常开机时,忽然停车后,在启动无电流显示两个代码FRULT5,OF30017,手上无说明书,求大神说明两个带码故障,此变频器带动2百多KW电动机,电动机带动一个日本进口压缩机,大神救救

1楼 0 0 回复
  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2018/5/12 16:58:24

    西门子什么型号的变频器呢?都不知道。                        

    2楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2018/5/12 16:58:24 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/5/14 7:50:13

    变频器型号没有?                        

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/5/14 7:50:13 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/5/14 16:34:59

    F30017 功率单元:硬件电流限制响应过于频繁
    信号重要性: 故障原因: %1 bin
    信息类别: 功率元器件故障 (5)
    驱动体 : B_INF, VECTOR_G
    反应: OFF2
    应答: 立即
    原因: 硬件电流限制在各个相位内(参见A30031, A30032, A30033)响应过于频繁。允许超出的数值取决于功率单元的种类和类型。

    针对整流单元:
      - 闭环控制参数设定错误。
      - 整流单元的贾载太大。
      - 电压监控模块错误连接。
      - 整流电抗器缺少或者类型错误。
      - 功率单元损坏

    针对电机模块:
      - 闭环控制参数设定错误。
      - 电机或者功率电缆有故障。
      - 功率电缆超过允许的最大长度。
      - 电机负载太大。
      - 功率单元损坏
      故障值(r0949, 二进制):
      位 0:相位 U
      位 1:相位 V
      位 2:相位 W

    处理: 针对整流单元:
      - 检查控制器设置,必要时复位控制器并进行检测 (p0340 = 2, p3410 = 5)。
      - 降低负载,必要时提高直流母线电容或者使用更大的整流单元。
      - 检查可选电压监控模块的连接。
      - 检查整流电抗器的连接和技术参数。
      - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
      - 更换功率单元。

    针对电机模块:
      - 检查电机数据,必要时重新计算控制器参数(p0340 = 3)。或者执行电机数据检测(p1910 = 1, p1960 = 1)。
      - 检查电机的连接方式(显形和三角形)。
      - 检查电机负载。
      - 检查功率电缆连接。
      - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
      - 检查功率电缆长度。
      - 更换功率单元。                        

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2018/5/14 16:34:59 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /