西门子变频器正常开机时,忽然停车后,在启动无电流显示两个代码FRULT5,OF30017,手上无说明书,求大神说明两个带码故障,此变频器带动2百多KW电动机,电动机带动一个日本进口压缩机,大神救救
-
引用 yujie0612 2018/5/12 16:58:24 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2018/5/14 7:50:13 发表于3楼的内容
-
-
ababab 发表于 2018/5/14 16:34:59
F30017 功率单元:硬件电流限制响应过于频繁
信号重要性: 故障原因: %1 bin
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动体 : B_INF, VECTOR_G
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 硬件电流限制在各个相位内(参见A30031, A30032, A30033)响应过于频繁。允许超出的数值取决于功率单元的种类和类型。
针对整流单元:
- 闭环控制参数设定错误。
- 整流单元的贾载太大。
- 电压监控模块错误连接。
- 整流电抗器缺少或者类型错误。
- 功率单元损坏
针对电机模块:
- 闭环控制参数设定错误。
- 电机或者功率电缆有故障。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 电机负载太大。
- 功率单元损坏
故障值(r0949, 二进制):
位 0:相位 U
位 1:相位 V
位 2:相位 W
处理: 针对整流单元:
- 检查控制器设置,必要时复位控制器并进行检测 (p0340 = 2, p3410 = 5)。
- 降低负载,必要时提高直流母线电容或者使用更大的整流单元。
- 检查可选电压监控模块的连接。
- 检查整流电抗器的连接和技术参数。
- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 更换功率单元。
针对电机模块:
- 检查电机数据,必要时重新计算控制器参数(p0340 = 3)。或者执行电机数据检测(p1910 = 1, p1960 = 1)。
- 检查电机的连接方式(显形和三角形)。
- 检查电机负载。
- 检查功率电缆连接。
- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 检查功率电缆长度。
- 更换功率单元。
引用 ababab 2018/5/14 16:34:59 发表于4楼的内容