DCS控制系统如果平时不对其进行维护,很容易会影响性能的稳定性,同时还会大大的减少其使用寿命。因此平时就需要改善系统余量、诊断软件、测试系统负荷量等等,以防在运行过程中DCS出现故障问题。那么DCS在运行过程中会出现哪些故障问题呢?
通信网络类故障 通信网络类故障一般易发生在接点总线、就地总线处,或因地址标识错误所造成。 节点总线故障 节点总线的传送介质一般为同轴电缆,有的采用令牌信号传送方式,有的采用带冲突检测的多路送取争用总线信号传送方式。不论采用哪种方式,当总线的干线任一处中断时,都会导致该总线上所有站及其子设备通信故障。 目前,一般防止此类故障的方法是采用双路冗余配置的方式,避免因一路总线发生故障而影响全局,但这并不能从根本上避免故障的发生,并且一旦一根总线发生故障,处理时极易造成另一个总线故障,其后果是非常严重的。有效的方法应是从防止总线接触不良或开路人手。 某个比较成功的系统节点总线布置方式。其同轴电缆的连接不是在通信模件的前面,而是在模件的后面,这样当系统运行中处理通信模件故障时,可避免误碰同轴电缆,造成网线断路。同时,其同轴电缆除专门进行检查,任何时候都不会去触动,可防止因多次插拔同轴电缆的插头造成松动,增加其故障的可能。另外,应制定同轴电缆检查与更换管理制度,在其接触电阻增大至影响通信之前,进行更换或处理。 就地总线故障 就地总线或现场总线一般指由双绞线组成的数据通信网络。由于其连接的设备是与生产过程直接发生联系的一次元件或控制设备,所以工作环境恶劣,故障率高,容易受到检修人员的误动而影响生产过程。另外,总线本身也会因种种原因造成通信故障。防止此类故障的有效方法是,首先要将就地总线与就地设备的联接点进行妥善处理,拆装设备时,不得影响总线的正常运行,总线分支应安装在不易碰触的地方。同时,就地总线最好是采用双路冗余配置,以提高通信的可靠性。 地址标识的错误 不论是就地组件还是总线接口,一旦其地址标识错误,必然造成通信网络的紊乱。所以,要防止各组件的地址标识故障,防止人为的误动、误改。系统扩展时,一般应在系统停止运行时进行。尤其是采用令牌式通信方式的系统,任何增加或减少组件的工作都必须在系统停运时,将组态情况向网络发布,以免引起不可预料的后果。 硬件故障 DCS系统根据各硬件的功能不同,其故障可分为人机接口故障和过程通道故障。人机接口主要指用于实现人机联系功能的工程师站、操作员站、打印机、键盘、鼠标等;过程通道主要指就地总线、I/O通道、过程处理机、一次元件或控制设备等。人机接口由多个功能相同的工作站组成,当其中一台发生故障时,只要处理及时,一般不会影响系统的监控操作。过程通道故障发生在就地总线或一次设备时,会直接影响控制或检测功能,因而后果比较严重。 人机接口故障 人机接口故障常见的有球标操作失效、控制操作失效、操作员站死机、薄膜键盘功能不正常、打印机不工作等。 球标操作不正常一般是由于内部机械装置长期工作老化或污染,使触点不能可靠通断,或因电缆插接不牢固造成与主机不通信,这时只需将其更换检查即可。 控制操作失效是由于球标的操作信号不能改变过程通道的状态,一方面可能是过程通道硬件本身故障,另一方面可能是操作员站本身软件缺陷,在设备负荷过重或打开的过程窗口过多时,导致不响应。在检查过程通道功能正常后,应对操作员站进行检查,必要时进行重启,初始化操作员站。 操作员站死机原因比较多,可能是由于硬盘或卡件故障、软件本身有缺陷、冷却风扇故障导致主机过热,或负荷过重造成。可首先检查主机本身的温升情况,其次用替代法检查硬盘、主机卡件等,以确定故障部分。 薄膜键盘在大多数操作员站上得到应用。其主要功能是快速调取过程图形,便于操作员迅速监控过程参数。当因薄膜键盘组态错误、键盘接触不良、信号电缆松动或主机启动时误动键盘造成启动不完整,均可导致其功能不正常,应针对不同的情况进行处理。 打印机不工作一般是由于配置的原因。同时,对打印机进行屏蔽后,也会使打印功能不能进行。另外,打印机本身的硬件故障会造成其部分功能或全部功能不正常,应重新检查打印机的设置及其硬件是否正常并进行处理。 过程通道故障 过程通道出现最多的是I/O卡件故障或就地总线故障。一种原因是I/0卡件本身长时间工作,元器件老化或损坏;另外,因外部信号接地或强电信号窜人卡件也会导致通道故障。现在一般卡件本身都采取了良好的隔离措施,一般情况下不会导致故障的扩大,但此类故障一旦出现,则直接造成过程控制或监视功能的不正常。所以要及时查明故障原因,及时进行更换卡件。 一次元件或控制设备出现故障有时不能直接被操作员发现,只有当参数异常或报警时,方引起注意。 控制处理机(过程处理机)故障一般会立即产生报警,引起操作员注意。现在控制处理机基本上全是采用1:1冗余配置,其中一台发生故障不会引起严重后果,但应立即处理故障的机器。在处理过程中,绝对不可误动正常的处理机,否则会发生严重的后果。 人为故障 在对DCS系统进行维护或故障处理时,有时会发生人为误操作现象,这对于经常进行系统维护或新参加系统检修维护的人员来说都是会发生的。一般在修改控制逻辑、下装软件、重启设备或强制设备、保护信号时最易发生误操作事件。轻则导致部分测点、设备异常,重则造成机组或主要辅机设备停运,后果是非常严重的。在使用DCS的电厂,人为误操作发生的故障在热工专业中的不安全事件中占有很大比例。 电源故障 电源方面的问题也较多,如备用电源不能自投,保险配置不合理及DPU电源内部故障等造成电源中断,稳压电源波动引起保护误动及接插头接触不良导致稳压电源无输出;有的系统整个机柜通过一路保险供所有输入信号或一路电源外接负载很大,还有的控制电源既未接UPS又未有冗余备用。 SOE工作不正常 SOE的结论对事故的分析、判断起了很重要的作用,但在现实中,许多电厂发生保护动作等情况时SOE未记录下来或记录时间与实际情况不符。如××电厂#1机组出现过SOE事件顺序追忆时间与实际跳闸时间不相对应,SOE时间打印浏览后不能返回,首次跳闸原因在事件顺序中不能第一个反映,SOE时间顺序数据不能设置等问题。而有的电厂在几次事故分析时发现SOE结论中的时序与历史曲线中的时序有偏差,有时甚至时序颠倒,具体表现于同一点在历史曲线和SOE中发生时间不一致,且有时偏差很大,这会延误事故分析的进程,有时甚至误导事故分析方向。SOE问题既与系统设计不合理,SOE点没完全集中在一个DPU上有关,也与系统硬件及软件设计考虑不周有关。 干扰造成的故障 干扰造成DCS故障的事例也不少。D路系统的干扰信号可能来自于系统本身,也可能来自于外部环境。 由于不同的DCS系统对接地都有严格的规定,一旦接地电阻或接地方式达不到要求,就会使网络通信的效率降低或增加误码的可能,轻则造成部分功能不正常,重则导致网络瘫痪。 电源质量同样影响系统的稳定运行。用于DCS系统的电源既要保证电压的稳定,也要保证在一路电源故障时,无扰切换至另一路电源,否则会对系统工作产生干扰。 过程控制处理机主/备处理机之间的切换有时也会导致干扰。 另外,大功率的无线电通信设备如手机、对讲机等在工作时,极易造成干扰,危及系统运行。
-
引用 zhtd2012 2018/5/12 2:48:19 发表于2楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 3:07:51 发表于3楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:10:56 发表于4楼的内容
-
引用 zhtd2012 2018/5/12 3:19:31 发表于5楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 3:20:22 发表于6楼的内容
-
引用 bsg2017 2018/5/12 3:25:44 发表于7楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 3:30:20 发表于8楼的内容
-
引用 whzn027 2018/5/12 3:37:31 发表于9楼的内容
-
引用 hztobo 2018/5/12 3:40:44 发表于10楼的内容
-
引用 zqsoft 2018/5/12 3:42:44 发表于11楼的内容