怎么用plc检测接触器是否闭合

aaing  发表于 2018/5/16 22:24:40      1566 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

本人是个菜鸟  不敢直接用plc做控制  因为plc要24小时一直工作怕不稳定   所以我想弄一个 控制 和 检测 分开的

控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种)

plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行

问题:
 接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的   接触器辅助触点是220v的  

 用220v的继电器吗?继电器触点接24v?                        

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2018/6/24 22:01:56

    plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的,这触点跟电压有毛的关系,请绝对放心,接触器辅助触点通入24V不会炸,电压随便是多少,只要在500V以内,都没问题。

    不过,只能用空触点,楼主不会把带220V电压的触点真的接入PLC吧!

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2018/6/24 22:01:56 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/6/25 16:03:20

    可以用接触器没用的辅助触电。

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/6/25 16:03:20 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2018/6/26 20:53:47

    看来楼主对PLC真不了解了,PLC又叫不老机。接触器的故障比PLC多了不知道多少倍。                        