您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 涡街流量计维护检修规程2

liubingrui

liubingrui   |   当前状态:离线

总积分:1915  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-08-10

最后登录时间: 2010-12-09

空间 发短消息加为好友

涡街流量计维护检修规程2

liubingrui  发表于 2007/8/26 17:16:07      1033 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

4 检修
4.1检修周期
  该仪表每12个月进行一次检修,通常与工厂年度大修同步进行。
4.2 检修内容
4.2.1 清洗变送器和涡街发生体。
4.2.2 检查变送器元件及接线端子。
4.2.3 变送器表体清洗防腐。
4.2.4 检修后的涡街变送器按JJG620—89计量检定规程进行检定。
4.2.5 检查清扫显示表内部灰尘。
4.2.6 检查仪表系数设定及编程数据是否正确。
4.2.7 检修后的显示仪表按本规程第3.2条对仪表进行校准。
4.3 检修质量标准
检修后的仪表应达到本规程第2章规定的完好条件。
5 投运
5.1 投运前的准备工作
5.1.1 仪表各部件完好。
5.1.2 仪表安装符合要求,接管接线正确牢固。
5.1.3 变送器各工艺阀门处于停表正常状态。
5.1.4 仪表各开关均放在相应位置。
5.1.5 累积器的流量系数及单位换算编程按要求设定好。
5.1.6 检查供电电源正确无误。
5.1.7 累积器清零。
5.2 投运步骤
5.2.1 开启仪表电源。
5.2.2 开启涡街流量变送器切断阀,逐渐关闭旁路阀。
5.2.3 观察瞬时流量指示与累积数是否正常。
5.3 验收
5.3.1 逐条检查检修项目的完成情况。
5.3.2 检查仪表是否达到检修质量标准。
5.2.3 仪表正常运行72小时后,由有关技术主管签收。
6 安全注意事项
6.1 维护安全注意事项
6.1.1 维护必须由两人以上作业。
6.1.2 对可导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可。
6.1.3 在开盖维护仪表时应停仪表电源。
6.1.4 仪表现场部分的电子放大器盒及接线盒一定要加以密封,预防受潮。
6.2 检修安全注意事项
6.2.1 对运行仪表的检修必须办理检修工作票。
6.2.2 停表时首先切断仪表电源。
6.2.3 不停表先逐步打开旁路阀,后关闭仪表前后切断阀。
6.2.4 拆表前,应先将停表后的仪表前后切断阀之间管线中的介质排放冲洗干净。
6.2.5 洗清变送器内部时必须注意不要损伤漩涡发生体,特别是涡街信号检测元件。
6.2.6 在焊接电子元器件时,注意电烙铁停留时间不能过长。焊点不能有虚焊。
6.2.7 焊接仪表内部的CMOS集成电路时,电烙铁必须良好接地,防静电损坏。
6.2.8 拆卸仪表主要零部件必须按有关维护检修说明书的规定和顺序进行。
6.3 投运安全注意事项
6.3.1 投运必须由两人以上作业。
6.3.2 投运前应与工艺人员联系,并取得工艺人员的协助和配合。
6.3.3 对于初次投运或管线设备检修后,开车时应先使工艺介质走旁路24小时,待介质干净时开表,以防变送器被异物阻塞或变送探测器被损坏。
1楼 0 0 回复