您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 我同事的热继电器怎么会被烧坏呢???

tianyalaike

tianyalaike   |   当前状态:离线

总积分:-19  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-08-29

最后登录时间: 2017-07-05

空间 发短消息加为好友

我同事的热继电器怎么会被烧坏呢???

tianyalaike  发表于 2007/9/13 14:04:19      5535 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

0.4-0.63热继电器,整定电流0.4A(电机额定电流),故障时热继电器动作,但烧坏热电器主回路一、三相,检查负载回路没短路现象,换上一个,仍然烧一、三相,大家帮分析一下,导致故障的原因可能是哪些?
1楼 0 0 回复
  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/8/29 22:26:03

    2.电机满载或超载 运行...
    2楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/8/29 22:26:03 发表于2楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/8/30 9:03:10

    3楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/8/30 9:03:10 发表于3楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/8/31 9:21:59

    4楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/8/31 9:21:59 发表于4楼的内容

  • syybw

    syybw   |   当前状态:离线

    总积分:178  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-25

    最后登录时间: 2013-02-26

    空间 发短消息加为好友

    syybw   发表于 2007/9/1 16:41:19

    1:检查电动机的三相电流


    2:检查热继电器出口处是否缺相


    3:热继电器的质量


    4:电动机功率与负载是否匹配

    5楼 回复本楼

    引用 syybw 2007/9/1 16:41:19 发表于5楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/9/3 8:18:28

    6楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/9/3 8:18:28 发表于6楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/9/3 17:56:53

    电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:(1)异常负荷和堵转;(2)金属屑引起的绕组短路;(3)接触器问题;(4)电源缺相和电压异常;(5)冷却不足;(6)用压缩机抽真空。实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。
    7楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/9/3 17:56:53 发表于7楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2007/9/3 18:07:31

    8楼 回复本楼

    引用 218hty 2007/9/3 18:07:31 发表于8楼的内容

  • nuixt

    nuixt   |   当前状态:离线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-13

    最后登录时间: 2007-09-13

    空间 发短消息加为好友

    nuixt   发表于 2007/9/13 14:04:19

            应该是热继电器主回路以下有一、三相短路情况!测下热继电器以下主回路及电机!


        再给接触器前选个1A的空气开关!

    9楼 回复本楼

    引用 nuixt 2007/9/13 14:04:19 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /