-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
有关重合闸问题
hypermill9 发表于 2018/6/26 20:57:29 1256 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我现在遇到一个有关重合闸的问题总是想不明白 ,我在的光伏电站一次并网线路单相接地短路跳闸故障处理当中,发现站内存在重合闸问题。地调说不能投重合闸呀,要运维人员务必要查个明白,看站内系统是否存在问题导致重合闸还是设置了重合闸,否则不准许送电 。
1)检查中发现压板投入情况如下:
闭锁重合闸硬压板没有投入
停用重合闸软压板定值为 0
2)检查中发现南瑞PCS-9613线路光纤纵差保护装置定值表中有关重合闸的设置有:
重合闸同期角10deg
重合闸时间为2s
重合闸投入为1
重合闸检同期为0
重合闸检无压为0
就想知道在重合闸检同期和检无压定值都为0时,只要重合闸投入定值为1重合闸依然会动作是吗?
-
-
bonbo 发表于 2018/7/22 16:07:25
建议尽快和南瑞的技术服务进行确认,先搞清检无压、检同期设定值是怎么定义的,检无压是单侧送电,检同期是两侧并网,设定值相同是不是不对?
引用 bonbo 2018/7/22 16:07:25 发表于2楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2018/7/23 15:20:10
有的故障是偶发性的且故障后可能恢复正常——例如架空线路发生跳弧放电,有可能在跳弧后消除了故障,这种情形许可自动重合闸,但是设备发生短路就不应该自动重合闸——自动重合闸最多3次不成功就切除自动重合闸投入信号
引用 wangchen 2018/7/23 15:20:10 发表于3楼的内容
-
-
xueba 发表于 2018/7/24 16:18:31
你的压板没有投入不能实现自动重合闸
除非你的差动保护和压板是俩个独立控制
我们这边自动重合闸是设置的一次
同时还有短路电流,漏电电流,相位等多项保护监测。
重合闸后任何一个保护值不对都会跳闸,同时输出警报进行检修处理。
引用 xueba 2018/7/24 16:18:31 发表于4楼的内容
-
-
-
qjj9412786 | 当前状态:在线
总积分:3325 2024年可用积分:2
注册时间: 2012-05-30
最后登录时间: 2024-11-22
-
qjj9412786 发表于 2018/7/25 9:36:40
不让重合闸你就联系综保厂家看看怎样设置取消综保的重合闸就行。
引用 qjj9412786 2018/7/25 9:36:40 发表于5楼的内容
-