您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 有关重合闸问题

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:8054  2018年可用积分:3376

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2018-07-20

空间 发短消息加为好友

有关重合闸问题

hypermill9  发表于 2018/6/26 20:57:29      53 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在遇到一个有关重合闸的问题总是想不明白 ,我在的光伏电站一次并网线路单相接地短路跳闸故障处理当中,发现站内存在重合闸问题。地调说不能投重合闸呀,要运维人员务必要查个明白,看站内系统是否存在问题导致重合闸还是设置了重合闸,否则不准许送电 。
1)检查中发现压板投入情况如下:
闭锁重合闸硬压板没有投入
停用重合闸软压板定值为 0
2)检查中发现南瑞PCS-9613线路光纤纵差保护装置定值表中有关重合闸的设置有:
重合闸同期角10deg
重合闸时间为2s
重合闸投入为1
重合闸检同期为0
重合闸检无压为0
就想知道在重合闸检同期和检无压定值都为0时,只要重合闸投入定值为1重合闸依然会动作是吗?

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4746  2018年可用积分:2964

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2018-07-22

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/7/22 16:07:25

    建议尽快和南瑞的技术服务进行确认,先搞清检无压、检同期设定值是怎么定义的,检无压是单侧送电,检同期是两侧并网,设定值相同是不是不对?                        

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/7/22 16:07:25 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /

2016年积分排行

用户名积分