控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Q系列PLC上电后,程序里没输入,但是PLC上有输入??
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2018/6/28 21:10:24 1158 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
Q系列PLC,Q03UDE带3个QD75P4N的定位模块和一个通讯模块,在调试时PLC上有输入,程序里没有输入怎么回事啊?试了很多遍,重新拷贝程序也是一样,拔电池也不行。想到的办法都试完了,谢谢大神解答了。
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2018/7/26 16:22:32
能拍点图片看看么
引用 wuwei01 2018/7/26 16:22:32 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
lanan 发表于 2018/7/27 16:45:15
应该是没有执行扫描
引用 lanan 2018/7/27 16:45:15 发表于3楼的内容
DCBA1234 | 当前状态:在线
总积分:188 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-01-06
最后登录时间: 2018-10-21
DCBA1234 发表于 2018/7/28 7:24:30
你确认PLC运行了吗
引用 DCBA1234 2018/7/28 7:24:30 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分