控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输入为PNP型感应器
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2018/7/5 21:16:55 1637 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。
bonbo | 当前状态:在线
总积分:4881 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo 发表于 2018/8/13 14:52:27
PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。
引用 bonbo 2018/8/13 14:52:27 发表于2楼的内容
lanan | 当前状态:在线
总积分:5000 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-08-07
最后登录时间: 2023-08-11
lanan 发表于 2018/8/13 15:40:47
可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。
引用 lanan 2018/8/13 15:40:47 发表于3楼的内容
DCBA1234 | 当前状态:在线
总积分:188 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-01-06
最后登录时间: 2018-10-21
DCBA1234 发表于 2018/8/14 6:22:26
哪一款都可以用,只需采用共阳极性的。
引用 DCBA1234 2018/8/14 6:22:26 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分