您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输入为PNP型感应器

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

输入为PNP型感应器

jijun  发表于 2018/7/5 21:16:55      1637 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请大神指教。我的原来设备是普通继电器控制的,现在想改为PLC控制。原设备的输入信号是PNP型24VDC感应器,输出控制为21W24VDC的指示灯。请问,这种输入输出信号,可以使用哪一款PLC改装,非常感谢。

1楼 0 0 回复
  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2018/8/13 14:52:27

    PLC输入端是双向光耦,二种极性信号都可以输入;输出应该采用继电器型,接近1A的电流,用其他形式不可靠。

    2楼 回复本楼

    引用 bonbo 2018/8/13 14:52:27 发表于2楼的内容

  • lanan

    lanan   |   当前状态:在线

    总积分:5000  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-08-07

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    lanan   发表于 2018/8/13 15:40:47

    可以采用共阳极输入的PLC,如西门子200、300及AB系列的都可以用,三菱FX系列为共阴极不能用。输出采用继电器输出的即可,建议采用触点容量大于1A的。

    3楼 回复本楼

    引用 lanan 2018/8/13 15:40:47 发表于3楼的内容

  • DCBA1234

    DCBA1234   |   当前状态:在线

    总积分:188  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-06

    最后登录时间: 2018-10-21

    空间 发短消息加为好友

    DCBA1234   发表于 2018/8/14 6:22:26

    哪一款都可以用,只需采用共阳极性的。

    4楼 回复本楼

    引用 DCBA1234 2018/8/14 6:22:26 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /