电力系统中,电压互感器二次保险有什么作用?哪些情况下可以不需要装保险

        电力系统中为了防止电压互感器,二次回路短路产生过电流烧毁互感器,所以需要装设二次熔断器。
       下列情况不装熔断器:

1) 中性线上不装熔断器(特别注意)
2) 在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。
3) 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器
4) 110千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器。

1楼 0 0 回复