您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 联捷电气技术人员分析焊压接线端子常见问题

lianjie888

lianjie888   |   当前状态:在线

总积分:395  2024年可用积分:0

注册时间: 2016-10-31

最后登录时间: 2020-11-12

空间 发短消息加为好友

联捷电气技术人员分析焊压接线端子常见问题

lianjie888  发表于 2019/4/29 23:32:22      876 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

焊压接线端子以其接线端子方式而得以命名,顾名思义,在该种端子使用时,需要将端子焊接到所需的部件上去。其构造简单,使用方便,在低压电器行业有着较为广泛的应用。

 

    下面就焊压接线端子在实际应用中的常见问题加以整理分析,望客户对该类型端子的了解更加深入。

 

    一问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?

 

    答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装装的工作内容中,不可另行计算。但16平方毫米及以上铜铝导线由于-般均需焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生数量套用2-490~2-500焊、压铜铝接线端子定额子目。

 

    二问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆,是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目?

 

    答:否。配电箱的进、出线只有选用16平方毫米及以上的铜、铝导线,方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额。如配电箱的进出线选用电力电缆,是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额,焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。

 

    三问:“焊、压铜铝接线端子”定额中铜、铝接线端子是否可列入未计价材料?

 

    答:否。“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内,故不允许再将其列入未计价材料。

 

    四问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜、铝接线端子是否可以列入未计价材料?

 

    答:否。因:在“电力电缆终端头制作安装”定额内,铜、铝接线端子已列入计价材料。

 

    五问:配电箱安装中,进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目?
    答:否。因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容。

 

    上海联捷电气14年来一直致力于接线端子的研发与生产,端子产品广泛应用在自动化设备行业。对于焊压接线端子,联捷具备多年的研发生产经验,可为每一位客户提供量身定做的服务,我司将以优良的产品质量。诚恳、周到、热情的服务态度满足您对端子产品的需要。


1楼 0 0 回复