    一问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目?

 

    答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装装的工作内容中,不可另行计算。但16平方毫米及以上铜铝导线由于-般均需焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生数量套用2-490~2-500焊、压铜铝接线端子定额子目。

 

    二问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆,是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目?

 

    答:否。配电箱的进、出线只有选用16平方毫米及以上的铜、铝导线,方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额。如配电箱的进出线选用电力电缆,是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额,焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。

 

    三问:“焊、压铜铝接线端子”定额中铜、铝接线端子是否可列入未计价材料?

 

    答:否。“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内,故不允许再将其列入未计价材料。

 

    四问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜、铝接线端子是否可以列入未计价材料?

 

    答:否。因:在“电力电缆终端头制作安装”定额内,铜、铝接线端子已列入计价材料。

 

    五问:配电箱安装中,进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目?
    答:否。因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容。

 