引用 马军成 2007/10/14 10:40:26 发表于2楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2007/10/14 13:51:18
建议选用美国西特(SETRA)公司的C264型微差压变送器,264型变送器体积小(60*70*129mm).重量轻(约285克)。
单向差压测量范围:0---25Pa~6.2kpa (订购时要注明测量单位为Pa)
双向差压测量范围:正负25Pa~正负1.27kpa
精度:正负1.0% 特选可达正负0.4%或正负0.25%
输出:4~20mA.DC 二线制 负载电阻:0~800欧姆 供电:15~32V.DC
国内有代理。我厂1995年3月就开始用C264了。
引用 xxkjfw 2007/10/14 13:51:18 发表于3楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/10/15 7:37:14 发表于4楼的内容
-
-
qugd 发表于 2007/10/16 15:53:11
因为风道压力一般在+/- 2000Pa间,采用压力变送器时,信号响应值小,精度不高;采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。
横河电机的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。
引用 qugd 2007/10/16 15:53:11 发表于5楼的内容
-
引用 cxz2365 2007/10/18 21:49:17 发表于6楼的内容
-
引用 moonoon 2007/10/19 10:53:06 发表于7楼的内容
-
-
-
laosong1958 | 当前状态:离线
总积分:335 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-09-14
最后登录时间: 2017-06-13
-
laosong1958 发表于 2007/10/23 21:57:12
可差压微差压变送器。川仪横河 的EJA120A型或EJX110A型就可以满足。采用微差压变送器,则可以顺利测量风道压力,并且精度高,稳定性好,同时不受环境压力变化的影响。
引用 laosong1958 2007/10/23 21:57:12 发表于8楼的内容
-