现在有CPM1A-40CDR的CPU和一个扩展模块20EDR1,理论上输入地址不应该是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11
但我从PLC上传的程序中输入地址有0.15、5.00~5.13有能解释一下这是怎么了???如果输入通道能设置的话,怎么设置???
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/3/29 17:19:11
输入是12进制、输出是8进制
虽然有0.15,但是没有对应的外部真实输入端
引用 donghui1027 2022/3/29 17:19:11 发表于2楼的内容
-
-
-
-
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:864 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-02-04
最后登录时间: 2023-08-30
-
dongaxin19 发表于 2022/3/31 9:57:58
真实有效的输入有0.00~0.11、1.00~1.11,至于说0.12~0.15确实有寻址,但没有对应的真实外部输入端
引用 dongaxin19 2022/3/31 9:57:58 发表于3楼的内容
-
-
-
-
wt26342988 | 当前状态:在线
总积分:917 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-31
最后登录时间: 2023-08-30
-
wt26342988 发表于 2022/3/31 10:45:40
PLC程序中出现的触点对映实际占用相同,可以直接反映输入输出情况,如果在程序中有出现超出实体输出点编号,这是编写程序中把这此辅助触点当内部继电器使用。一般情况下这类的触点也用于与人机界面内的按键的指定触点!
引用 wt26342988 2022/3/31 10:45:40 发表于4楼的内容
-
-