松下伺服脉冲运行是启动与停止振动大。调过伺服刚性,刚性小精度达不到,刚性大启动与停止振动大



1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/4/6 10:09:54

    看看是不是机械的问题,有没有装在同心圆上面。其次刚性调小,也不能太小。最后调一下加减速,把加减速调大。


    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/4/6 10:09:54 发表于2楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/4/6 10:28:23

    看一下你启停加减速时间是不是设置过小或者启停速度设置过大

    3楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/4/6 10:28:23 发表于3楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/4/6 15:04:46

    刚性减少到多少了?负载惯量是不是大了?调整伺服增益,也有可能跟机械结构有关。

    4楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/4/6 15:04:46 发表于4楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/4/6 15:18:23

    伺服这个问题一般就是调增益、惯量比,加减速,,如果还不行,那就有可能机构那边选型不对了,电机跟机构不匹配,改选一个大点的电机就解决问题了,