有一个外购设备的昆仑通态屏要和公司的电箱中西门子w smart200走MODBUS TCP通讯。
从没有这样弄过,所以我用一块昆仑屏做实验,结果没有成功。
所用硬件:昆仑屏(192.168.2.20),交换机,smart200 V2.5(192.168.2.1).
昆仑屏做客户端,西门子做服务器。没成功是什么原因。
-
引用 dongzhang 2022/5/20 17:41:31 发表于2楼的内容
-
-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
boguan_thl 发表于 2022/5/23 10:17:15
先用第三方调试软件测试一下西门子S7-200 Smart系列PLC之Modbus TCP服务器的程序,看看是否成功。
引用 boguan_thl 2022/5/23 10:17:15 发表于3楼的内容
-
-
-
kuuann7 发表于 2022/5/23 13:54:47
本地端口号和远程端口号你是不是搞反了,本地端口号指的是触摸屏的端口号、远程端口号指的是PLC的端口号,你PLC程序中的端口号设定为502了,那么触摸屏中远程设备端口号也要为502.
引用 kuuann7 2022/5/23 13:54:47 发表于4楼的内容
-
引用 ingrry 2022/5/23 16:17:46 发表于5楼的内容
-
引用 1620745 2022/5/23 16:31:48 发表于6楼的内容
-
引用 oks123 2022/5/23 16:40:10 发表于7楼的内容
-
引用 goodlook 2022/5/24 9:56:32 发表于8楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:53:08 发表于9楼的内容