xue  发表于 2022/5/20 17:06:08      1789 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有一个外购设备的昆仑通态屏要和公司的电箱中西门子w smart200走MODBUS TCP通讯。

从没有这样弄过,所以我用一块昆仑屏做实验,结果没有成功。 

所用硬件:昆仑屏(192.168.2.20),交换机,smart200 V2.5(192.168.2.1).

昆仑屏做客户端,西门子做服务器。没成功是什么原因。


1楼 0 0 回复
  • dongzhang

    dongzhang   |   当前状态:在线

    总积分:887  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-24

    最后登录时间: 2023-09-01

    空间 发短消息加为好友

    dongzhang   发表于 2022/5/20 17:41:31

    设备地址 我记得默认好像是255吧 你得查查200smart那边地址是多少

    2楼 回复本楼

    引用 dongzhang 2022/5/20 17:41:31 发表于2楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/5/23 10:17:15

    先用第三方调试软件测试一下西门子S7-200 Smart系列PLC之Modbus TCP服务器的程序,看看是否成功。

    3楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/5/23 10:17:15 发表于3楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/5/23 13:54:47

    本地端口号和远程端口号你是不是搞反了,本地端口号指的是触摸屏的端口号、远程端口号指的是PLC的端口号,你PLC程序中的端口号设定为502了,那么触摸屏中远程设备端口号也要为502.

    4楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/5/23 13:54:47 发表于4楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/5/23 16:17:46

    直接用smart200的驱动不就行了 在PLC选项里就有

    5楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/5/23 16:17:46 发表于5楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/5/23 16:31:48

    你本地和远程的端口号,感觉弄反了 。还有可以试过其他的波特率

    6楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/5/23 16:31:48 发表于6楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/5/23 16:40:10

    为什么不直接用西门子的驱动通讯?触摸屏里面可以直接选的

    7楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/5/23 16:40:10 发表于7楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/5/24 9:56:32

    确认端口号错误,可以用ModbusTcp网络助手调试,好判断哪边设置有问题