三相阳明固态继电器ESR-100DA(额定电流100A),我的加热是36KW,额定电流54安,实测电流57安。

用这个ESR-100DA的型号有问题不,注:(阳明的固态最大就是100安,没有120或150安型号)。



1楼 0 0 回复
  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/6/14 15:10:05

    没有问题的
    2楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/6/14 15:10:05 发表于2楼的内容

  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/6/14 16:20:20

    SCR没问题,主要是散热怎么样。估计热损耗功率100-200W,散热器和风扇合适就行。运行时温度不超过50°C。

    3楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/6/14 16:20:20 发表于3楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/6/15 11:57:21

    欧姆龙固态继电器我用到80%的负载没有一点问题,FOTEK的玩意用到40%的负载就爆炸好多次

    4楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/6/15 11:57:21 发表于4楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/6/15 17:34:53

    固态加热可以用脉冲方式控制,利于散热,不超过额定问题不大,安装上如果能够有铝散热器更好

    5楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/6/15 17:34:53 发表于5楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/6/15 17:59:28

    建议:在输出端子,增加过压吸收保护器件。大功率的电阻有可能烧断,也产生反向电动势,可能击穿输出的可控硅。