-
-
boguan_thl | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-12-15
最后登录时间: 2023-09-07
-
电表数据异常
boguan_thl 发表于 2022/6/22 17:04:37 952 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
通过485总线接入的智能电表,没有任何操作的情况下,正常解析后的有功电能示数会发生跳变的情况,例如正常有功电能示数为10000,10100,10200,10300......,突然会无规律的跳变为4875513682或者100这样奇怪的数字,跳变的时间和数值没有一点规律可循。请问各位,这是什么原因导致的?该如何解决?
-
引用 kuuann7 2022/6/22 17:09:32 发表于2楼的内容
-
引用 ingrry 2022/7/1 13:45:01 发表于3楼的内容
-
引用 1620745 2022/7/1 15:52:13 发表于4楼的内容
-
引用 oks123 2022/7/4 14:57:32 发表于5楼的内容
-
-
goodlook 发表于 2022/7/4 15:11:24
个人建议:
1)检查外部线路做好屏蔽接地处理
2)对于电表的话,你观察一下电表中的其他数据如“电压”,“电流”是否正常显示。若电流电压显示没有问题,排除外部干扰造成,因为电能是个不断增加的数据,电表电能的算法技术比较复杂,之前碰到过项目中需要按照电表厂家提供的协议格式重新计算的。
引用 goodlook 2022/7/4 15:11:24 发表于6楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:17:38 发表于7楼的内容