您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC能否通过RS485同时控制不同类型的智能设备

ingrry

ingrry   |   当前状态:在线

总积分:1063  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-26

空间 发短消息加为好友

PLC能否通过RS485同时控制不同类型的智能设备

ingrry  发表于 2022/7/1 13:46:42      1736 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

描述:以S7 200Smart为例,通过RS485可以同时控制(USS控制/RTU控制)多个V20变频器,也可以同时控制四五个TD400文本显示器。

问题:想知道能否通过S7 200Smart在一个RS485接口并联一个V20和一个TD400文本显示器,做到两种智能设备的同时控制。


1楼 0 0 回复
  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/7/1 15:54:18

    可以  RS485走MODbus-RTU就行   PLC当主机  变频器等当从机

    这个靠站号区分设备   一般情况下  挂32个从机应该都没问题  当然具体也看从机设备本身支不支持


    2楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/7/1 15:54:18 发表于2楼的内容

  • oks123

    oks123   |   当前状态:在线

    总积分:940  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-11-05

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    oks123   发表于 2022/7/4 14:58:46

    有的设备可以,有的设备不可以,比如说昆仑通态同一个串口就不可以通讯二种设备,普洛菲斯就可以

    3楼 回复本楼

    引用 oks123 2022/7/4 14:58:46 发表于3楼的内容

  • goodlook

    goodlook   |   当前状态:在线

    总积分:919  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-27

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    goodlook   发表于 2022/7/4 15:12:57

    没用过TD400C    仔细看了一下描述  应该是一个HMI吧?

    这种情况下一个485口确实就不行了   这时候是HMI做为上位机

    可以把TD400C连到PLC的编程口上  让TD400C和PLC之间通讯

    剩下的485口连到变频器上   让PLC和变频器通讯

    或者如果这个HMI带了两个通讯口  那一个下面挂PLC  一个下面挂变频器也是可以的


    4楼 回复本楼

    引用 goodlook 2022/7/4 15:12:57 发表于4楼的内容

  • boyuebj

    boyuebj   |   当前状态:在线

    总积分:934  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-09-25

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    boyuebj   发表于 2022/7/4 16:53:26

    原则上只要用一个通讯协议,都能成功

    5楼 回复本楼

    引用 boyuebj 2022/7/4 16:53:26 发表于5楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 5:17:13

    6楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 5:17:13 发表于6楼的内容