描述:以S7 200Smart为例,通过RS485可以同时控制(USS控制/RTU控制)多个V20变频器,也可以同时控制四五个TD400文本显示器。
问题:想知道能否通过S7 200Smart在一个RS485接口并联一个V20和一个TD400文本显示器,做到两种智能设备的同时控制。
-
-
1620745 发表于 2022/7/1 15:54:18
可以 RS485走MODbus-RTU就行 PLC当主机 变频器等当从机
这个靠站号区分设备 一般情况下 挂32个从机应该都没问题 当然具体也看从机设备本身支不支持
引用 1620745 2022/7/1 15:54:18 发表于2楼的内容
-
引用 oks123 2022/7/4 14:58:46 发表于3楼的内容
-
-
goodlook 发表于 2022/7/4 15:12:57
没用过TD400C 仔细看了一下描述 应该是一个HMI吧?
这种情况下一个485口确实就不行了 这时候是HMI做为上位机
可以把TD400C连到PLC的编程口上 让TD400C和PLC之间通讯
剩下的485口连到变频器上 让PLC和变频器通讯
或者如果这个HMI带了两个通讯口 那一个下面挂PLC 一个下面挂变频器也是可以的
引用 goodlook 2022/7/4 15:12:57 发表于4楼的内容
-
引用 boyuebj 2022/7/4 16:53:26 发表于5楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 5:17:13 发表于6楼的内容