您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 威伦触摸屏宏指令

shiyouwa

shiyouwa   |   当前状态:在线

总积分:904  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-03-04

最后登录时间: 2023-08-30

空间 发短消息加为好友

威伦触摸屏宏指令

shiyouwa  发表于 2022/7/7 13:50:21      652 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

数值元件比大小来控制开关的宏指令怎么写求方法或者案例

自己写了一个发现没有用

lw26和lw21来比较 控制灯lb p


1楼 0 0 回复
  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/7/7 13:58:02

    周期执行宏指令,就行

    2楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/7/7 13:58:02 发表于2楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/7/7 14:07:12

    macro_command main()

    int data[3]

    bool OFF=false

    bool ON=true


    GetData(data[0], "Local HMI", LW, 21, 1)

    GetData(data[1], "Local HMI", LW, 26, 1)

    if data[0]>=data[1] then

       SetData(ON, "Local HMI", LB, 0, 1)

       else

       SetData(OFF, "Local HMI", LB, 0, 1)

       end if




    end macro_command



    3楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/7/7 14:07:12 发表于3楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/7/7 16:51:12

    GetData(data[0], "Local HMI", LW, 21, 1)

    GetData(data[1], "Local HMI", LW, 26, 1)

    这个区的是LW21和LW26的值,你把这个21改成24才行


    4楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/7/7 16:51:12 发表于4楼的内容