引用 rdyb 2022/7/28 17:07:52 发表于2楼的内容
-
-
-
yanhe 发表于 2022/7/28 17:22:18
485控制的优势:响应速度更快,抗干扰能力强,不存在脉冲丢失等问题,不受PLC脉冲口频率限制,能够实时读取驱动器的信息,比如当前位置,扭力,速度,故障代码等等。如果伺服数量只有2、3个的话,使用485没有什么问题,如果伺服比较多的话,建议使用Can总线。因为485采用轮询的方式发送命令帧会对响应时间造成很大的影响,
引用 yanhe 2022/7/28 17:22:18 发表于3楼的内容
-
-
引用 shixb168 2022/7/28 17:33:42 发表于4楼的内容
-
-
-
yan1999 发表于 2022/7/29 11:35:09
485是靠用户程序做刷新处理,受制于程序的扫描影响导致数据刷新不能很快!!
至于总线,是底层程序的高速数据映射,数据刷新与用户程序无关,速度很快,虽然2者在内部都是轮询操作,但是数据刷新时间有可能相差100倍甚至更高,
引用 yan1999 2022/7/29 11:35:09 发表于5楼的内容
-
-
引用 shian1742 2022/7/29 11:44:38 发表于6楼的内容
-
引用 luckynf 2022/7/29 11:52:12 发表于7楼的内容
-
引用 shida111 2022/7/29 16:40:17 发表于8楼的内容
-
引用 nihaosb 2022/9/28 4:41:16 发表于9楼的内容