您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于485总线控制

boyuebj

boyuebj   |   当前状态:在线

总积分:934  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-09-25

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

关于485总线控制

boyuebj  发表于 2022/7/28 15:16:09      1766 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问,用485总线控制驱动器和PLC自带高速脉冲控制驱动器,这两者在程序运行上熟快熟慢?能差多少?

1楼 0 0 回复
  • rdyb

    rdyb   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    rdyb   发表于 2022/7/28 17:07:52

    两者没有可比性吧!485能快到哪里去呢?

    2楼 回复本楼

    引用 rdyb 2022/7/28 17:07:52 发表于2楼的内容

  • yanhe

    yanhe   |   当前状态:在线

    总积分:851  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-07

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    yanhe   发表于 2022/7/28 17:22:18

    485控制的优势:响应速度更快,抗干扰能力强,不存在脉冲丢失等问题,不受PLC脉冲口频率限制,能够实时读取驱动器的信息,比如当前位置,扭力,速度,故障代码等等。如果伺服数量只有2、3个的话,使用485没有什么问题,如果伺服比较多的话,建议使用Can总线。因为485采用轮询的方式发送命令帧会对响应时间造成很大的影响,

    3楼 回复本楼

    引用 yanhe 2022/7/28 17:22:18 发表于3楼的内容

  • shixb168

    shixb168   |   当前状态:在线

    总积分:953  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-17

    最后登录时间: 2023-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shixb168   发表于 2022/7/28 17:33:42

    485很难做到实时控制监控,轴数少的话用PLC自带脉冲口,轴数多的话 用ethercat总线控制

    4楼 回复本楼

    引用 shixb168 2022/7/28 17:33:42 发表于4楼的内容

  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/7/29 11:35:09

    485是靠用户程序做刷新处理,受制于程序的扫描影响导致数据刷新不能很快!!

    至于总线,是底层程序的高速数据映射,数据刷新与用户程序无关,速度很快,虽然2者在内部都是轮询操作,但是数据刷新时间有可能相差100倍甚至更高,


    5楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/7/29 11:35:09 发表于5楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/7/29 11:44:38

    程序小 设备小  用485  ,设备多 就用总线通讯

    6楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/7/29 11:44:38 发表于6楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/7/29 11:52:12

      485实时控制监控速度慢但价格实惠,轴数少的话用PLC自带脉冲口,轴数多的话 用总线控制

    7楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/7/29 11:52:12 发表于7楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:921  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/7/29 16:40:17

    485一般是轮询控制,有一定的排队时间,脉冲基本是实时的,无等待时间。

    8楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/7/29 16:40:17 发表于8楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:41:16

    9楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:41:16 发表于9楼的内容

总共 , 当前 /