1、确定下信息:是想一个 使用台达es2的plc的 一个com2口 同时接入一种是RTU设备和一种是ASCII的设备?
在com口设置驱动时 ,只能选择一种驱动,不能同时 都接入进来。 解决方法:可以考虑 扩展口,然后再进行连接设备
2、若是 多个PLC,这台PLC的com2口接RTU设备,另一个PLC的com2口接ASCII的设备,这种肯定可以实现;
引用 shian1742 2022/8/10 9:59:25 发表于3楼的内容
-
-
luckynf 发表于 2022/8/10 10:14:14
建议com 2和com 3同时使用,ascll用com 2,rtu用com 3.如果只有com 2,可以考虑用那个自由串口指令,自己算效验,自己转ascll
引用 luckynf 2022/8/10 10:14:14 发表于4楼的内容
-
引用 shida111 2022/8/10 11:27:34 发表于5楼的内容
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/8/10 11:49:31
建议两个通信口,一个走Modbus RTU,一个走Modbus ASCII
引用 luckboykite 2022/8/10 11:49:31 发表于6楼的内容
-
-
-
shiyouwa 发表于 2022/8/10 11:55:34
简单做法:RTU设备与一个通讯口相连;ASCII设备与另一个通讯口相连。使用一个通讯口连接RTU设备和ASCII设备混用,切换通讯协议是关键,不好处理。