您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 通讯问题

shixb168

shixb168   |   当前状态:在线

总积分:953  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-17

最后登录时间: 2023-10-24

空间 发短消息加为好友

通讯问题

shixb168  发表于 2022/8/9 15:55:01      2375 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达es2的plc通过com2口通讯读取现场一批仪表,一种是RTU,一种是ASCII,请问能够实现吗?

1楼 0 0 回复
  • yan1999

    yan1999   |   当前状态:在线

    总积分:839  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-11

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    yan1999   发表于 2022/8/9 15:57:39

    俩种都能实现

    2楼 回复本楼

    引用 yan1999 2022/8/9 15:57:39 发表于2楼的内容

  • shian1742

    shian1742   |   当前状态:在线

    总积分:894  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-28

    最后登录时间: 2023-08-23

    空间 发短消息加为好友

    shian1742   发表于 2022/8/10 9:59:25

    1、确定下信息:是想一个 使用台达es2的plc的 一个com2口 同时接入一种是RTU设备和一种是ASCII的设备?

    在com口设置驱动时 ,只能选择一种驱动,不能同时 都接入进来。   解决方法:可以考虑 扩展口,然后再进行连接设备

    2、若是 多个PLC,这台PLC的com2口接RTU设备,另一个PLC的com2口接ASCII的设备,这种肯定可以实现;


    3楼 回复本楼

    引用 shian1742 2022/8/10 9:59:25 发表于3楼的内容

  • luckynf

    luckynf   |   当前状态:在线

    总积分:915  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-19

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckynf   发表于 2022/8/10 10:14:14

    建议com 2和com 3同时使用,ascll用com 2,rtu用com 3.如果只有com 2,可以考虑用那个自由串口指令,自己算效验,自己转ascll 

    4楼 回复本楼

    引用 luckynf 2022/8/10 10:14:14 发表于4楼的内容

  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/8/10 11:27:34

    ES2 换有个COM3吧

    5楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/8/10 11:27:34 发表于5楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/8/10 11:49:31

    建议两个通信口,一个走Modbus RTU,一个走Modbus ASCII

    6楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/8/10 11:49:31 发表于6楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/8/10 11:55:34

    简单做法:RTU设备与一个通讯口相连;ASCII设备与另一个通讯口相连。使用一个通讯口连接RTU设备和ASCII设备混用,切换通讯协议是关键,不好处理。

    7楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/8/10 11:55:34 发表于7楼的内容

  • nihaosb

    nihaosb   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    nihaosb   发表于 2022/9/28 4:26:26

    8楼 回复本楼

    引用 nihaosb 2022/9/28 4:26:26 发表于8楼的内容