制作联排电气柜,总开关是600A的开关,后面接30个25A断路器,总开关和后面的开关怎么连接好啊,用铜排还是电缆

1楼 0 0 回复
  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/8/10 11:29:08

    600A出铜排,铜排上钻孔,用导线或者电缆连接到25A

    2楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/8/10 11:29:08 发表于2楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/8/10 11:50:04

    最简单经济的方法是用导线,用线耳将线夹紧,然后分给各空开。

    3楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/8/10 11:50:04 发表于3楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/8/10 11:56:02

    用开口线鼻子,然后把线分到个个开关,每根线6平方。15根6平方线,开口线鼻子用300A的,压接15根6平方线,应该是可以的,然后到了下面在并线。

    4楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/8/10 11:56:02 发表于4楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/8/11 10:40:06

    还是用铜牌好点,汇流排。有时线头两个在一起有的压不紧,很容易电流过大导致

    5楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/8/11 10:40:06 发表于5楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/8/11 11:10:54

    总开关柜用 600A出铜排,铜排上钻孔。

    然后用导线或者电缆连接到25A分柜


    6楼 回复本楼

    引用 donghui1027 2022/8/11 11:10:54 发表于6楼的内容

  • wt26342988

    wt26342988   |   当前状态:在线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-31

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    wt26342988   发表于 2022/8/11 11:21:45

    铜排加电缆

    7楼 回复本楼

    引用 wt26342988 2022/8/11 11:21:45 发表于7楼的内容

  • dongaxin19

    dongaxin19   |   当前状态:在线

    总积分:864  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-02-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    dongaxin19   发表于 2022/8/12 11:24:31

    汇流用40*4的铜牌,分流用电缆

    8楼 回复本楼

    引用 dongaxin19 2022/8/12 11:24:31 发表于8楼的内容

  • ibecc

    ibecc   |   当前状态:在线

    总积分:920  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-05-21

    最后登录时间: 2023-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ibecc   发表于 2022/8/12 11:58:26

    1)600A开关要用可调脱扣器形式,过载脱扣调整在500-600A,短路保护电流调整在2500A以内。。

    2)600A开关出线用汇流排,30A开关用绝缘导线。。


    9楼 回复本楼