您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 光电保护器技术使用说明

liqiangfu

liqiangfu   |   当前状态:离线

总积分:1021  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-28

最后登录时间: 2008-10-24

空间 发短消息加为好友

光电保护器技术使用说明

liqiangfu  发表于 2007/12/5 19:13:53      702 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、光电保护器的组成
  光电保护器一般分为对射式和反射式两种类型。
  对射式光电保护器是指发光单元、受光单元分别在发光器、受光器内,发光单元发出的光直射到受光单元,从而形成保护光幕的光电保护装置。对射式光电保护器由控制器、发光器、受光器及发光传输线和受光传输线五部分组成,如图1所示。
反射式光电保护器是指发光单元、受光单元都在同一传感器内,发光单元发出的光通过反射器反射回受光单元,从而形成保护光幕的光电保护装置。发光器及反射器两部分之间形成安全保护屏。每当在安全保护屏受干扰或设备工作不正常时,发光器都发射信号,传送给压力机控制系统以防止可能发生的危险运动,停止锤头下行的危险。反射式光电保护器由控制器、传感器、反射器、传输线四部分组成,如图2所示。
二、技术参数:
保护高度 60mm···1260mm
光轴间距 20mm,40mm
分辨率 30mm
检测距离 0-8000mm,0-12000mm
响应时间 〈20ms
工作电压 110V,220V
波长 950mm
工作温度 -10℃~+55℃
贮存温度 -25℃~+70℃
最大输出电流 ≤200ma
外壳防护等级 IP65
★ .采用光同步信号,及使用专用透镜,具有良好的抗外界光干扰性能。
★ .数字信号辅助安装瞄准及诊断故障代码。
★ .双独立晶体管输出。
★ .可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护。
★ .本产品安全类光栅定义达到欧洲标准定义4级。
★ .通过“国家铸造锻压机械质量监督检验中心”认证。
★ .产品为纯金属外壳,传感器线采用防油污材料。
三.功能要点:
本仪器具有自检功能,发送器出现错误信信息时,压机工作状态不受影响。光电安全保护光波作用区间,即有效敏感区,可通过下式进行计算:
S=v′t(秒)=安全保护区(毫米)
   S为有效敏感区     V 为滑块滑行速度       T为滑块停止时间(百万分之一秒)
  这样由液压系统响应,可直接控制其有效敏感区。无论怎样,Rexroth高速响应阀和伺服回路可使光电保护光波尽可能地出现在模具空间内。这样为操作工人提供了非常安全的工作环境。在许多情况下为提高生产率也采用光电开关,当操作工人从光电安全保护光波作用区间内抽回手,模具中放好工件时即产生信号起动压力机工作,不再用脚踏板及手动开关。当然,在这种情况下,光电安全保护器仍可完成其安全保护作用,采用上述光电开关比机械脚踏开关生产效率提高25%。光电发射器及反射器由铁皮外壳保护,可防任何意外的损坏.
1楼 0 0 回复