 电磁继电器试验包括环境试验、功能试验,试验项目有40多项。大部分项目与其它电子产品相类似,下面仅有一些重要的功能试验进行说明(参照GB/T10232-94有或无机电继电器测试程序)。

*温升试验

 试验目的:测定继电器线圈温升是否超过极限值。

 试验方法:在规定的温度下,将继电器放置在20×2020cm的封闭箱体内,触点加额定负载电流,线圈加规定的激励值,当线圈达到热平衡时,测得线圈电阻,求出线圈温升。

 说  明:一般情况下,环境温度为室温,线圈加额定电压。有些厂家采用环境最高温度为测试温度,得出线圈温升较低。有些厂家采用线圈加110%额定电压测试,得出线圈温升较高。继电器线圈达到稳定温升时间约2小时。

*电寿命

 试验方法:在标准试验条件下,触点加规定负载,线圈激励值为额定电压,以规定的负载比和通断频率进行触点开断循环,在完成10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的电寿命要求。

 说  明:1)负载比一般为50%,也可以15%、25%、40%、60%。

      2)通断频率一般选用600次/小时、1200次/小时、1800次/小时,国外也选用360次/小时。

      3)失效判据:触点永久粘接、触点不通、吸合电压高于最大吸合电压、释放电压低于最小释放电压、绝缘电阻不良等。

*机械寿命

 试验目的:评定继电器在额定激励条件下,在全部扩展的循环次数内的机械性能。

 试验方法:在常温状态下,触点不加负载,线圈激励值为额定电压,以规定的通断频率进行触点开断循环,在完成10%、50%、75%、100%的规定循环次数时,检查触点的工作情况,按规定失效判据判断继电器是否达到规定的机械寿命要求。

 说明:1)通断频率一般选用18000次/小时。

    2)失效判据:触点不通、吸合电压高于最大吸合电压、释放电压低于最小吸合电压、绝缘电阻不良等。

    3)循环次数:一般为106次或107次。