10kV配电线路由导线、绝缘子、杆塔、横担、金具、拉线、防雷设施、接地装置等构成,要确保10kV配电线路的安全运行就必须确保以上各元件以及T接在线路上的配电变压器及断路器的维护检修工作能够正确完善地完成。巡视、检查、维护10kV配电线路、设备的工作必须按中华人民共和国能源部颁发的《架空配电线路及设备运行规程》的运行标准进行。根据运行经验,引起10kV配电线路发生事故的主要原因是由于过载、雷击、配电线路的连接金具不牢固以及T接在线路上的配电变压器和断路器的故障等。以上种种原因,剔除不可抗力的自然灾害,其他情况都可以通过工作人员的日常维护来避免故障。我们可以通过试验、测量有关的技术数据来判断线路、设备是否处于良好的运行状态。同时,10kV配电线路、设备的运行维护具有季节性的不同要求,在日常工作中,应该根据季节转换来确定工作重点。 
     1、春季春季的气候特点主要是潮湿、多雨,这时应注意检查绝缘子是否有污闪现象;导线的连接金具是否有放电的迹象;配电设备的瓷套管有没有受到污染;线路防护区里的树木是否对线路的安全运行构成威协;杆基是否被雨水冲刷的危险;拉线是否符合要求等等,同时,春季的维护检修工作是为夏季高负荷的来临作准备。因此在春季的工作安排应着重在夜间的巡视,检查线路、设备的瓷件是否有泄漏现象;配电设备的油位、气压等;配电设备的地网的检查;导线的连接是否牢固,根据运行经验,高负荷对连接点的温度影响不是很大,影响最大的是连接不牢固所形成的放电,加剧了连接点的温升;修剪、砍伐对线路安全运行构成威协的树木; 
     2、夏季夏季的主要天气特点是高温、雷雨。是年度中的负荷高峰期,在做好春季的工作后把工作着重点放在负荷的监控、测量上。加强监控10kV配电线路负荷的发展趋势,为以后负荷的调整作依据。加强对导线连接点的测温工作。同时,在工作人员有限的情况下,把配电变压器的负荷分成两类来进行测量:一是日间负荷,日间负荷的变压器所包括的主要负荷是工厂,主要分布在城乡结合部;二类是夜间负荷,夜间负荷的变压器所包括主要负荷是居民、商业用电,主要分布在城镇里,根据负荷月报表可以了解到城镇里的10kV配电线路的最高负荷出现在22时~23时30分时段,因此为了解每一台配电变压器的最高负荷,必须在这时进行负荷的测量、监测工作。把每一相的负荷一一记录在案,作为负荷平衡调整的依据。对负荷接近配变额定值时,更应加强监控,确保配变在额定范围内运行,在负荷测量的同时应多一个心眼,就是注意配变运行时的声音是否正常,配变是否有渗漏。另外一个就是多注意杆基是否有危险。

     3、秋季秋季的气候特点是凉快、干爽。经过夏季的高负荷运行,是线路、设备进行检修整理的阶段,根据夏季高负荷运行时出现的负荷不平衡现象进行调整;对超负荷运行的配变或出现大马拉小车现象的配变进行更换调整;对导线连接点不牢的现象进行及时处理;进行负荷资料的整理归纳,分析负荷的发展趋势,根据分析结果对线路进行重新规划,制订相关的方案,给予整改。
     4、冬季冬季的主要天气特点是寒冷、干燥。适合对配电设备及电力电缆进行试验;对配电设备和配电房进行清洁,防止春天潮湿天气造成污闪;检查配电房的防小动物设施是否完善,因为天气寒冷,小动物都会去比较暖和的地方;对配电设备的接地网进行检查测量;对经过高负荷运行的配电设备防渗漏的装置进行检修;对导电接口经热胀冷缩之后进行检查。    