您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。

zrnyb

zrnyb   |   当前状态:在线

总积分:884  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-06-04

最后登录时间: 2023-08-31

空间 发短消息加为好友

轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸。

zrnyb  发表于 2022/9/14 14:40:52      505 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:

低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /