ABB460 机器人更换过电箱,又从新更换过来了,报错50296

把机械手存储器和控制器的存储器都清除了。

这边根据ABB的序列号,找到了calib.cfg配置文件。但是通过控制面板→配置→文件加载配置。

从起之后发现没有加载上去,求助哪位遇见过这个情况?



1楼 0 0 回复
  • akkkkk

    akkkkk   |   当前状态:在线

    总积分:665  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-30

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akkkkk   发表于 2022/9/15 12:16:25

    第一步:清除机器人内部原有内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面” 依次清除控制柜内存和SMB内存 第二步:机器人序列号写入,以460-500177 为例 依次点击:ABB--控制面板---配置---主题---Motion---Robot Serial Number---rob-1,进入“机器人序 列号 管理界面” 分别在robot serial number high part”写入460”,在robot serial number low part”写入 500177”,输入完毕后请重新启动机器人 第三步:电机校准偏移值写入 依次点击:ABB---校准---校准参数---编辑电机校准偏移值,分别将机器人手臂后面的标签上的数字 写 入示教器,写入完毕后重新启动机器人 第四步:同步控制柜内存与SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---高级---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存管理界面”,只 清除SMB内存 依次点击:ABB---校准---SMB内存---更新---Rob1,进入“控制柜内存和SMB内存更新界面”点击 “替换SMB电路板更新完毕后重新启动机器人 第五步:更新机器人转数计数器

    2楼 回复本楼

    引用 akkkkk 2022/9/15 12:16:25 发表于2楼的内容

  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/9/15 12:21:04

    是因为控制器还是本体部分导致的报错,如果是控制柜就清楚控制器里面的数据,反之亦然,然后用另一个进行同步