三菱fx3u plc回原点的时候一定要离开DOG吗?

1楼 0 0 回复
  • shida111

    shida111   |   当前状态:在线

    总积分:922  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-09-10

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    shida111   发表于 2022/9/21 13:54:48

    看你选用回原点方式而定!!

    有的回原点可以原点开关动作,有的回原点方式需要离开


    2楼 回复本楼

    引用 shida111 2022/9/21 13:54:48 发表于2楼的内容

  • luckboykite

    luckboykite   |   当前状态:在线

    总积分:845  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-10-15

    最后登录时间: 2023-08-24

    空间 发短消息加为好友

    luckboykite   发表于 2022/9/22 17:52:25

    实际回原点检测的实际是信号上升沿或者下降沿,

    3楼 回复本楼

    引用 luckboykite 2022/9/22 17:52:25 发表于3楼的内容

  • shiyouwa

    shiyouwa   |   当前状态:在线

    总积分:904  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-03-04

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    shiyouwa   发表于 2022/9/23 9:54:25

    不要用ZRN指令,自己写回零程序,碰到DOG就停,当前位置清零即可!

    4楼 回复本楼

    引用 shiyouwa 2022/9/23 9:54:25 发表于4楼的内容

  • yanjq

    yanjq   |   当前状态:在线

    总积分:955  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-21

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    yanjq   发表于 2022/9/26 13:09:15

    最好是采用上升沿或者下降沿作为原点采集信号,因为检测到原点停止会受到回原点速度的影响,回零速度快和慢的情况下,原点位置不一样

    5楼 回复本楼

    引用 yanjq 2022/9/26 13:09:15 发表于5楼的内容

  • donghui1027

    donghui1027   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-03

    最后登录时间: 2023-08-30

    空间 发短消息加为好友

    donghui1027   发表于 2022/9/27 9:54:10

    不需要设置回原点的模式。好像默认模式是可以在原点的地方再次回原点。只是轴往负方向行走,当检测到原点的下降沿时,再次往正方向走,原点灯亮,继续走,再次检测到原点的下降沿时,再往负方向走,此时,原点灯亮,停止运行。此刻即为原点位置。