您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » gxWORKS软件FX触点不够的问题

akkkkk

akkkkk   |   当前状态:在线

总积分:665  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-30

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

gxWORKS软件FX触点不够的问题

akkkkk  发表于 2022/9/28 15:10:25      1556 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

产品选择了fx系列,在GX WORKS2中编程,可是fx所有产品在软件中的输入点都只有8个,我要用15个以上输入点,请问有什么办法吗?谢谢!

1楼 0 0 回复
  • boguan_thl

    boguan_thl   |   当前状态:在线

    总积分:925  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-15

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    boguan_thl   发表于 2022/9/28 15:15:03

    如果说软件中只有8个,说明你的软件安装有问题或者PLC选择不对。不同的PLC型号硬件都是和软件匹配的

    2楼 回复本楼

    引用 boguan_thl 2022/9/28 15:15:03 发表于2楼的内容

  • akeng

    akeng   |   当前状态:在线

    总积分:614  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-22

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    akeng   发表于 2022/9/29 9:50:24

    是不是说没X8,X9。如果你需要15个点就是X0~X7,X10~16。

    3楼 回复本楼

    引用 akeng 2022/9/29 9:50:24 发表于3楼的内容

  • kuuann7

    kuuann7   |   当前状态:在线

    总积分:1660  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    kuuann7   发表于 2022/9/29 9:59:15

    更换个型号。

    4楼 回复本楼

    引用 kuuann7 2022/9/29 9:59:15 发表于4楼的内容

  • Akendy

    Akendy   |   当前状态:在线

    总积分:554  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-02

    最后登录时间: 2023-09-07

    空间 发短消息加为好友

    Akendy   发表于 2022/9/29 14:30:37

    GX WORKS2中编程不会限制成8个点的。按8进制去用,不超过PLC理论最大数应该都是可以的。或者你的软件进行了限制。

    5楼 回复本楼

    引用 Akendy 2022/9/29 14:30:37 发表于5楼的内容

  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/9/29 14:40:36

    限制端口数量是由于你选择了特定的PLC,每个PLC端口进制不一样。有8,16的。

    6楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/9/29 14:40:36 发表于6楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/9/29 15:32:18

    输入输出是8进制的,7对应X7,8就对应x10依此



    7楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/9/29 15:32:18 发表于7楼的内容