您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 台达指令plsv没有脉冲输出Y2

Akendy

Akendy   |   当前状态:在线

总积分:554  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-12-02

最后登录时间: 2023-09-07

空间 发短消息加为好友

台达指令plsv没有脉冲输出Y2

Akendy  发表于 2022/9/29 14:37:10      690 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Y2没有脉冲输出,请教一下

1楼 0 0 回复
  • ingrry

    ingrry   |   当前状态:在线

    总积分:1063  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-12-14

    最后登录时间: 2023-09-26

    空间 发短消息加为好友

    ingrry   发表于 2022/9/29 14:41:24

    型号规定的是台达哪种PLC,貌似不能Y2发脉冲

    2楼 回复本楼

    引用 ingrry 2022/9/29 14:41:24 发表于2楼的内容

  • ak333

    ak333   |   当前状态:在线

    总积分:523  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-30

    最后登录时间: 2023-09-28

    空间 发短消息加为好友

    ak333   发表于 2022/9/29 15:33:12

    确认一下你的PLC输出形式是PNP还是NPN对应的你需要改正脉冲还是负脉冲。正负脉冲在伺服那边的接线也有变化的,既然你有一台可以发,那你就对比一下两台PLC的接线是不是不一样

    3楼 回复本楼

    引用 ak333 2022/9/29 15:33:12 发表于3楼的内容

  • 1620745

    1620745   |   当前状态:在线

    总积分:944  2024年可用积分:1

    注册时间: 2010-11-27

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    1620745   发表于 2022/9/30 10:01:19

    台达PLC脉冲输出也是分型号的。看一下你的PLC型号和说明书  比如14SS2的脉冲输出只有 Y0 和Y1    Y2  Y3只能控制方向        但是40EH3的  就不一样了   Y0 Y1 一组     Y2 Y3一组   Y4 Y5一组   Y6 Y7 一组

    4楼 回复本楼

    引用 1620745 2022/9/30 10:01:19 发表于4楼的内容

  • akuan

    akuan   |   当前状态:在线

    总积分:510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-12

    最后登录时间: 2023-10-12

    空间 发短消息加为好友

    akuan   发表于 2022/9/30 10:05:30

    你首先要看你买的PLC是什么型号的,先确定有几个高速输出口,如果只有两个的话,那就只能是Y0和Y1,Y2当然是不行的

    5楼 回复本楼

    引用 akuan 2022/9/30 10:05:30 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /