引用 ingrry 2022/9/29 14:41:24 发表于2楼的内容
-
-
ak333 发表于 2022/9/29 15:33:12
确认一下你的PLC输出形式是PNP还是NPN对应的你需要改正脉冲还是负脉冲。正负脉冲在伺服那边的接线也有变化的,既然你有一台可以发,那你就对比一下两台PLC的接线是不是不一样
引用 ak333 2022/9/29 15:33:12 发表于3楼的内容
-
-
1620745 发表于 2022/9/30 10:01:19
台达PLC脉冲输出也是分型号的。看一下你的PLC型号和说明书 比如14SS2的脉冲输出只有 Y0 和Y1 Y2 Y3只能控制方向 但是40EH3的 就不一样了 Y0 Y1 一组 Y2 Y3一组 Y4 Y5一组 Y6 Y7 一组
引用 1620745 2022/9/30 10:01:19 发表于4楼的内容
-
引用 akuan 2022/9/30 10:05:30 发表于5楼的内容