您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OC报警的原因

ingrry

ingrry   |   当前状态:在线

总积分:1063  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-12-14

最后登录时间: 2023-09-26

空间 发短消息加为好友

OC报警的原因

ingrry  发表于 2022/9/29 14:40:08      780 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1)驱动供电的带载能力差,使IGBT的导通管压降增大;2)驱动IC或外接功率大器不良,驱动能力变差,使IGBT欠激励导通电阻变大; 3)IGBT损坏或性能变差,导通通电阻变大; 4)驱动IC电路误报警。

错误的OC报警:

PC929内部IGBT管压降检测电路本身异常,则会使PC929在变频器上电后即误报OC故障,而且这个错误的报警状态是可以检测到的。如8脚内部晶体管V3出现短路故障,则上电后,则变频器上电后,光耦合器PC2即产生输入电流,输出端4脚变为0V低电平,向MCU报出OC故障;

OC报警失效:

PC929外部IGBT管压降检测电路本身异常,如二极管D1断路,对IGBT导通管压降检测失效,则在故障时不能完成正常检测与报警任务,可能会造成IGBT的过电流而损坏。


1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /